特级防火卷帘门标准
特级防火卷帘门 , 是适用与特种环境下的防止火灾蔓延的有效工具 。那么特级防火卷帘门标准有哪些呢?接下来来为大家讲解下吧 。
文章插图
特级防火卷帘(双轨无机布基)技术标准
1.采用双轨无机布基特级防火卷帘 , 耐火极限大于等于3.0小时 。
2.无机纤维复合帘面拼接缝的个数每米内各层累计不超过3条 , 且接缝应避免重叠 。帘面上的受力缝应采用双线缝制 。拼接缝的搭接量不应小于20mm 。非受力缝可采用单线缝制 。拼接缝处的搭接不应小于10mm 。
3.无机纤维复合帘面应沿帘布纬向每隔一定的距离设置耐高温不锈钢丝(绳) , 以承载帘面的自重;沿帘布经向设置夹板 , 以保证帘面整体强度 。
4.无机纤维复合帘面上除应装夹板外 , 两端还应设防风钩 。
5.导轨滑动面应光滑平直 , 帘面、滚轮在导轨内运行应平稳、顺畅 , 不应有碰撞和冲击现象 。
6.电动防火卷门机:
(1).限位开关:具有限位开关,卷帘启闭至上下限位时,能自动停止,重复定位误差小于20mm;
(2).设有低温熔断装置;
(3).具有自重下降恒速性能;
(4).能控制卷帘在任何位置停止 。
7.卷门启闭、运行的平均噪音:机平均噪间不应大于85db 。
8.垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度为2m/min~7.5m/min 。自重下降速度不应大于9.5m/min 。
9. 防火卷帘应为获得消防局认定的产品 。
10.防火卷帘应具有防烟功能 。
11. 具有与消防控制室进行信号反馈功能 。具有(符合国家及地方相关规范要求的)与消防联动系统协同工作的功能 。
12.防火卷帘两侧均应设置手动启闭开关(设置要求应符) 。并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落 。