干粉灭火器国家安全标准
文章插图
干粉灭火器宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成 。
为了保证干粉灭火器的安全使用,应该符合下列相关的标准:
1.干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规程》的规定 。
2.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s 。
3.安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统部件通用技术条件》GB16668执行 。
4.干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求 。
5.驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%(m/m),其它气体不得大于 0.006%(m/m);驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故 。
6.干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
(1) 手提式干粉灭火器(贮气瓶式),8 年;
(2) 手提贮压式干粉灭火器,10 年;
(3) 推车式干粉灭火器(贮气瓶式),10 年;
【干粉灭火器国家安全标准】 (4) 推车贮压式干粉灭火器,12 年 。
7.全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理 。
今天小编对干粉灭火器国家安全标准的相关知识进行了简单的介绍,如果还想了解干粉灭火器不适宜什么火灾使用以及更多的家庭防火知识和居家安全知识,还请继续关注我们的网站,希望今天的内容能对您能有所帮助 。
推荐阅读
- 灭火器一般检查周期是多长
- 家里需要配备灭火器吗
- 车载灭火器的保质期
- 食堂操作间配备灭火器标准规范
- 手提灭火器保质期是几年
- 宿舍灭火器配备数量标准
- 化学实验室配备什么灭火器
- 干粉灭火器的使用步骤
- 如何看灭火器是否过保质期
- 手提式干粉灭火器的使用注意事项