280度防火阀工作原理


280度防火阀工作原理

文章插图
【280度防火阀工作原理】 小编相信大家对防火阀都有一定的认识 , 防火阀常开70℃或者280℃关闭 , 一般安装在风管穿越防火墙处 , 起火灾关断作用 , 可以设置输出电讯号 , 温度超过70℃或者280℃时阀门关闭 , 联动送(补)风机关闭 。
安装在中央空调风道系统中 , 280度防火阀工作原理是极易熔合金的温度控制 , 利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门 。当火灾发生时 , 火焰入侵风道 , 高温使阀门上的易熔合金熔解 , 或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭 , 用于风道与防火分区贯穿的场合 。防火阀安装注意事项有以下这几个要求 。
1.防火阀可与通风机、排烟风机联锁 。
2.安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好 , 动作是否灵活有效 。
3.防火阀应单独设支吊架 , 以防止发生火灾时管道变形影响其性能 。
4.防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧 。
5阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修 。
6 防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中 , 防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm , 防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料 。
而280度防火阀工作原理是:当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延 。防火阀的结构,主要由阀体和执行机构组成 。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成 。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成 。防火阀的执行机构是通过金属易熔片和离合器机构来控制叶片的转动 。这就是280度防火阀工作原理 。接下来小编来给你说一个防火阀小知识
防火阀当管道内所输送的气体温度达到易熔金属片的熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上的压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,由于阀体上装有两个扭转弹簧,使叶片受到扭力而发生转动 。由此可见,防火阀的执行机构采用机械传动原理,不需电、气及其它能源,因而可保证在任何情况下均能起到防火作用 。防火阀的通断根据系统的要求,系统停用与正常运行时是位于开启状态的,如管内输送气体温度低于所选定的金属易熔片的熔点时,属正常运行状态,阀门是敞开的 。只有当运行工况超过正常使用的状态,阀门才自动关闭,达到其的作用 。
通过以上的认识 , 小编相信大家对280度防火阀工作原理都有所了解 。其实280度防火阀的工作原理就是当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延 。

    推荐阅读