喷淋头与墙之间最小距离
依据危险级别的不同,距离的大小也不一样,距离的大小分为以下几种情况:
1、严重危险级:生产建筑物每只喷头最大保护面积8平方米喷头最大水平间距2、8米喷头与墙、柱面的最大间距1、4米 。储存建筑物每只喷头最大保护面积5、4平方米喷头最大水平间距2、3米喷头与墙、柱面的最大间距1、1米 。
2、中危险级:每只喷头最大保护面积12、5平方米喷头最大水平间距3、6米喷头与墙、柱面的最大间距1、8米 。
【喷淋头与墙之间最小距离】3、轻危险级:每只喷头最大保护面积21平方米喷头最大水平间距4、6米喷头与墙、柱面的最大间距2、3米 。