37kw电机用多大的线
【37kw电机用多大的线】根据电流选择电缆线 。铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求 。
37kw的电机的额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率因数也不一样,有的地方无功补偿做得比较好 。功率因数可以达到0.98额定电流会在70A以上,而有的地方无功补偿不到位或根本没有,功率因数比较低只有0.8,那额定电流可能就60A 。
电压降验算:先验算铜芯电缆 。ΔU%=M/CS×100%=(800*37)/(83*16)=22.3%大于5%,因此不满足电压降的要求 。
根据以上条件反算:S=(800*37)/(83*5)=71 。
电缆70以上的只有95的了 。因此,要满足小于5%的电压降必须选用95平方毫米的铜芯电缆 。
推荐阅读
- 三相发电机怎么发出单相电
- 电机16寸和18寸怎么区别
- 三相电机缺相为什么电流会增大
- 排气扇电机拆掉还有什么用
- 工作室一根网线怎么用多个ip
- 55kw的电动机要用多大的电缆
- 喜德盛豹子2c电机功率是多少
- 35a控制器能带1200w电机吗
- 35的电容换50的能用多久
- SC-TH200油机启动电机编号