185千瓦用多大的电线

85kw电机用多大电缆,85千瓦用多大的电线

文章插图
1、18.5千瓦电机需要6平方的电缆线 。
2、计算方法:
根据三相电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A) 。带入数据P=18.5kw,U=380V;计算得,相线电流I=33A 。在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2 。33÷8=4.13mm^2,电缆最近的规格为6mm^2
85kw电机用多大电缆电缆的载流量应该比开关大一级,185kw我想你至少要用350A的开关吧,那电缆至少要4*185+1*95的或3*185+2*95!另外两根电缆并用是可以的,但考虑到你电缆已经全部老化了,建议还是全部换掉好,并用电缆会比较不可靠!
85kw电动机用多大电缆185kW的电机用多大的铜芯电缆取决于电机的运行特性,以及距离是否会影响负载 。一般情况下,185kW的电力电机使用25mm2或35mm2的交流电缆将满足要求,只要其距离不超过40米 。如果距离超过40米,则必须考虑电阻等因素,因此可以提高导线尺寸以减少电阻,例如50mm2或以上 。
85kw的电动机需要配多大的电缆线185KW额定耗流约380A,铝线应用240线,铜线150线 。
85千瓦电机用多大的铝线185千瓦电机额定电流约350A,配95mm2铜芯电缆方可使用 。
185千瓦用多大的漏保185千瓦用630A的漏保
185千瓦,额定电流约333A 。可选三极或四极630A的漏电保护器可以用,能躲过启动电流 。6kV电机的话建议用高压开关柜内VCS通断电机电源,电机用施耐德的P220电机保护继电器来保护;380V的电机的话,可以用400A的漏保